Saltar al contenido

Foro · Diseño Integral de Sistemas de Ductos para HVAC

¿Cómo dimensiono un ducto de retorno con plenum?

Ana Pérez Prueba · 20 de septiembre de 2026 · editado el 20 de septiembre de 2026

En un edificio de oficinas de 6 pisos, ¿conviene retorno por plenum o ductado? ¿Qué velocidad máxima recomiendan? (consulta corregida por el equipo)

1 respuesta

Ana Pérez Prueba · 20 de septiembre de 2026 · editado el 20 de septiembre de 2026

Depende de la altura libre: con plenum de más de 60 cm suele bastar; velocidad máxima en retorno ductado 6 a 8 m/s. Corregido por el equipo: verificar también la pérdida de carga del plenum.

Para publicar tienes que entrar con tu cuenta del aula. Entrar